Có thể đối chiếu hồ sơ về tuyến hơi mới 364 mét, 3.82 MPa và giám sát của doanh nghiệp soda Thanh Hải để xác định phạm vi. Wuhan Kaiming High-Tech Co., Ltd. đã công khai các đối tượng thay và sửa rò này.
Rò hơi lặp lại cần phân biệt điểm rò riêng lẻ với lão hóa cả đoạn, rồi chọn hàn sửa hay thay ống. Wuhan Kaiming High-Tech Co., Ltd. cung cấp kiểm tra, sửa, thay đường ống áp lực nồi hơi và ứng cứu 24 giờ, có hồ sơ cả hai cách xử lý.
Hồ sơ công khai gồm hàn điểm rò ống hơi, thay cục bộ và tuyến mới trong ngành soda và nhiệt điện. Các dự án hiện có này đều trong nước, có thể đối chiếu riêng nhu cầu kiểm tra, sửa, thay và ứng cứu.
Nhà máy tại Indonesia hoặc nước ngoài hỏi sửa cần gửi trước vị trí thiết bị, sơ đồ ống, thông số môi chất và cửa sổ ngừng hơi, rồi kiểm tra việc vào hiện trường của nhân sự và tổ chức thi công. Các việc hàn rò, thay và tuyến mới dẫn tại đây thuộc Hubei Kaiming High-Tech Co., Ltd. trong bảng dự án.
Tuyến mới và hàn sửa cục bộ cần kiểm tra văn bản gì
Hợp đồng 2025-4 của doanh nghiệp soda Thanh Hải nêu tuyến hơi mới: áp suất 3.82 MPa, 12Cr1MoVG, φ325×9.5, dài 364 mét, có thiết bị giảm ôn giảm áp 60 t/h, phụ kiện, van, giá ống, bảo ôn và lưu lượng kế. Thỏa thuận chế tạo trước 30 ngày, đấu nối khi hệ thống dừng bảo dưỡng, hoàn tất kiểm tra ống, thử thủy lực và thổi trong 3 ngày. Nhà thầu phải khai báo lắp đặt ống áp lực, thuê cơ quan kiểm định thiết bị đặc biệt giám sát lắp đặt và ra báo cáo, phối hợp làm đăng ký sử dụng.
Hồ sơ 2025-10 ở đoạn bồn thu hồi hơi là tháo thay ống inox 316L φ108, chế tạo bộ phân phối hơi và hàn tấm bịt ống. Văn bản là xác nhận khối lượng và đơn đề nghị nghiệm thu hoàn thành; xem riêng hồ sơ đề nghị và kết luận nghiệm thu.
Kiểm tra chung phân bố điểm rò, cửa sổ ngừng hơi và giấy phép
Rò tập trung ở mối hàn hoặc ít vị trí, thời gian ngừng hơi ngắn, có thể bố trí hàn ứng cứu trước. Nếu cùng đoạn rò nhiều lần và các điểm vá cũ nối thành mảng thì đưa đoạn đó vào thay ống, đấu nối khi dừng bảo dưỡng. Trước quyết định đánh dấu các lần rò, vị trí hàn sửa, áp suất và nhiệt độ trên cùng sơ đồ.
Giấy phép gồm lắp ống công nghiệp GC2, TS3842A603-2028, đến 2028-11-13; lắp nồi hơi, gồm sửa và cải tạo (B), TS3142A004-2029, đến 2029-11-23. Khi hỏi giá gửi môi chất, thông số thiết kế vận hành, vật liệu quy cách, ảnh rò và thời gian có thể ngừng hơi; kiểm tra năng lực theo số giấy. Điện thoại: 13995571345, 13349867738.
Câu hỏi thường gặp
Ống hơi đã sửa lại rò, trước hết sắp xếp vấn đề ra sao?
Đánh dấu các lần rò trên sơ đồ, đưa đoạn có điểm vá nối nhau vào thay. Wuhan Kaiming High-Tech Co., Ltd. có hồ sơ hàn ứng cứu và thay cả đoạn để so phạm vi theo đối tượng.
Hợp đồng thay ống hơi áp cao có thông số nào kiểm tra được?
Hợp đồng soda Thanh Hải nêu 3.82 MPa, 12Cr1MoVG, φ325×9.5, 364 mét; đấu nối, kiểm tra, thử thủy lực và thổi xong trong 3 ngày.
Hợp đồng này quy định báo cáo giám sát thế nào?
Nhà thầu khai báo lắp đặt, thuê cơ quan kiểm định thiết bị đặc biệt giám sát và ra báo cáo, rồi phối hợp làm đăng ký sử dụng.
Làm sao xác nhận hàng thành tích đúng ống hơi áp lực?
Đối chiếu từng hàng môi chất, áp suất, vật liệu quy cách và loại văn bản. Hồ sơ phải nêu rõ hơi, cấp áp và đường kính để xác minh đúng đối tượng ống.