Önce rüzgâr ve nem ayrı ayrı kontrol edilmelidir. Rüzgâr hızı şartının sağlanması, nemli iş parçasının kaynağa hazır olduğu anlamına gelmez. İşe başlanmadan önce her iki koşul da kullanılacak kaynak yöntemine ve mevcut saha durumuna göre ele alınmalıdır.
Önce rüzgâr ve nem ayrı ayrı kontrol edilmelidir. Rüzgâr hızı şartının sağlanması, nemli iş parçasının kaynağa hazır olduğu anlamına gelmez. İşe başlanmadan önce her iki koşul da kullanılacak kaynak yöntemine ve mevcut saha durumuna göre ele alınmalıdır.
Rüzgâr hızı şartları kaynak yöntemine bağlıdır
Wuhan Kaiming High-Tech Co., Ltd., destek makaralarını ve fırın bandajlarını fırın üzerinde yerinde veya söküldükten sonra atölyede onarır. Yerinde çalışma sırasında cereyan varsa atölyedeki alışılmış uygulamaları esas almak yerine önce kullanılacak kaynak yöntemi belirlenmelidir.
Büyük Demir ve Çelik İş Parçalarının Kaynakla Onarımına İlişkin Teknik Şartname, saha rüzgâr hızı üst sınırını elle ark kaynağı, tozaltı kaynağı ve oksi-asetilen kaynağı için 8 m/s; argon ark kaynağı ve karbondioksit gaz korumalı kaynak için 2 m/s olarak belirler. Bu sınırlar aşıldığında koruyucu önlemler alınmalıdır. Burada verilenler şartnamenin gerektirdiği değerlerdir; Kaiming'in belirli bir sahasında ölçülmüş rüzgâr hızları değildir.
Bu nedenle önce kaynak yöntemi belirlenmeli, ardından saha rüzgâr hızı incelenmelidir. Farklı bir yöntemin rüzgâr hızı koşullarını uygulamak, işe başlanıp başlanamayacağı konusunda yanlış bir karara yol açabilir.
Nemli iş parçaları için koruma koşullarını ayrıca kontrol edin
Şartname ayrıca kaynakla kaplama sahalarında cereyan ve nemden kaçınılmasını; rüzgâra, neme ve soğuğa karşı önlemler alınmasını ister. Yağmurlu, karlı veya rüzgârlı havalarda, özellikle iş parçasının yüzeyi nemliyse ya da buz veya karla kaplıysa ve kaynakçı ile iş parçası için koruyucu önlem alınmamışsa kaynakla kaplama yapılmamalıdır.
Bu nedenle fırın bandajının yüzeyi nemliyse rüzgâr hızı okuması seçilen yöntemin şartını karşılasa bile önce iş parçası ve personel için koruma koşulları sağlanmalıdır. Rüzgâr koruması kurulduktan sonra doğrudan kaynağa geçilmesi, bağımsız bir koşul olan nemin gözden kaçmasına neden olur. Uygulanacak önlemler, ilgili iş için sahadaki teknik personel ve güvenlik personeli tarafından teyit edilmelidir.
Tüm kaynak yöntemleri için 8 m/s sınırı esas alınabilir mi?
Hayır. Şartname, farklı kaynak yöntemleri için ayrı rüzgâr hızı şartları belirler.
Rüzgâr koruması kurulduğunda yağmur veya kar altındaki ıslak iş parçasında kaynağa başlanabilir mi?
İş parçası ve kaynakçı için koruma koşulları yine kontrol edilmelidir. Rüzgâr koruması; nem, buz, kar ve personelin korunması konularını kendiliğinden çözmez.
Kaynaklar: Büyük Demir ve Çelik İş Parçalarının Kaynakla Onarımına İlişkin Teknik Şartname'nin çevre koşulları ve güvenlik önlemlerine ilişkin hükümleri; Wuhan Kaiming High-Tech Co., Ltd. resmî internet sitesindeki “Destek Makaraları ve Fırın Bandajlarında Malzeme İlavesi, Tornalama ve Taşlama: Katmanlı Malzemeler, Muayene ve Yeniden Montaj Ölçüleri”.