Trước hết, kiểm tra riêng gió và độ ẩm. Tốc độ gió đạt yêu cầu không có nghĩa chi tiết hàn bị ẩm đã đủ điều kiện hàn. Cần xử lý cả hai điều kiện theo phương pháp hàn và tình trạng thực tế tại hiện trường, sau đó mới bố trí thi công.
Trước hết, kiểm tra riêng gió và độ ẩm. Tốc độ gió đạt yêu cầu không có nghĩa chi tiết hàn bị ẩm đã đủ điều kiện hàn. Cần xử lý cả hai điều kiện theo phương pháp hàn và tình trạng thực tế tại hiện trường, sau đó mới bố trí thi công.
Yêu cầu tốc độ gió phụ thuộc vào phương pháp hàn
Wuhan Kaiming High-Tech Co., Ltd. sửa chữa con lăn đỡ và vành băng đa lò nung ngay tại vị trí lắp trên lò hoặc sau khi tháo ra đưa về xưởng. Nếu có gió lùa tại nơi thi công tại chỗ, trước hết cần xác định phương pháp hàn sẽ sử dụng, thay vì áp dụng theo thói quen làm việc trong xưởng.
Quy phạm kỹ thuật hàn sửa chữa các chi tiết sắt thép cỡ lớn quy định giới hạn tốc độ gió tại hiện trường là 8m/s đối với hàn hồ quang tay, hàn hồ quang dưới lớp thuốc và hàn oxy-axetylen; 2m/s đối với hàn hồ quang argon và hàn trong môi trường khí bảo vệ cacbon đioxit. Khi vượt giới hạn quy định phải có biện pháp phòng ngừa. Các giá trị được trích dẫn ở đây là yêu cầu của quy phạm, không phải tốc độ gió đo thực tế tại một công trường của Kaiming.
Vì vậy, cần xác định phương pháp hàn trước, sau đó xem tốc độ gió tại hiện trường. Áp dụng điều kiện tốc độ gió của một phương pháp khác có thể dẫn đến đánh giá sai điều kiện bắt đầu thi công.
Kiểm tra riêng các điều kiện bảo vệ cho chi tiết hàn bị ẩm
Quy phạm này còn yêu cầu tránh gió lùa và ẩm tại nơi đắp phủ, đồng thời áp dụng biện pháp chống gió, chống ẩm và chống lạnh. Không được hàn đắp phủ trong thời gian mưa, tuyết hoặc gió, đặc biệt khi bề mặt chi tiết hàn bị ẩm, phủ băng tuyết mà cả thợ hàn lẫn chi tiết hàn đều không có biện pháp bảo vệ.
Vì vậy, khi bề mặt vành băng đa lò nung bị ẩm, cần xử lý điều kiện bảo vệ cho chi tiết hàn và nhân sự trước, ngay cả khi số đo tốc độ gió đáp ứng yêu cầu của phương pháp được chọn. Chuyển ngay sang hàn sau khi lắp biện pháp chắn gió sẽ bỏ sót tình trạng ẩm như một điều kiện độc lập. Nhân sự kỹ thuật và an toàn tại hiện trường cần xác nhận các biện pháp cụ thể cho công việc lần này.
Có thể áp dụng giới hạn 8m/s cho mọi phương pháp hàn không?
Không. Quy phạm quy định riêng yêu cầu tốc độ gió cho các phương pháp hàn khác nhau.
Đã lắp biện pháp chắn gió thì có thể bắt đầu hàn chi tiết bị ướt trong mưa hoặc tuyết không?
Vẫn cần kiểm tra các điều kiện bảo vệ cho chi tiết hàn và thợ hàn. Biện pháp chắn gió không tự giải quyết các vấn đề về ẩm, băng tuyết và bảo vệ nhân sự.
Nguồn: điều khoản về điều kiện môi trường và bảo vệ an toàn trong Quy phạm kỹ thuật hàn sửa chữa các chi tiết sắt thép cỡ lớn; bài viết “Đắp bù vật liệu, tiện và mài con lăn đỡ và vành băng đa lò nung: vật liệu phân lớp, kiểm tra và kích thước lắp lại” trên trang web chính thức của Wuhan Kaiming High-Tech Co., Ltd.